毛细管的长度确定
小功率制冷设备多用毛细管来代替膨胀阀,毛细管内径有大有小,长度取决于压缩机的功率,冷凝器的大小,冰箱一般是3米多,和冷水机不同的是蒸发温度相距深远,如何确定其长度是一大难题,偶的冷水机毛细管是0.79MM/25CM长.
可行的办法是:不管功率多大,不管用的毛细管的大小,在干燥过滤器一侧接上压力表,将毛细管接在过滤器另一侧[先估 计毛细管长度],通电,空气从工艺管吸入,从毛细管排出,在工艺管没气吸入时,观擦压力大小,压力在1-1.2MPA时,毛细管长度就可以了,压力高就一点点剪掉直到压力正常为止。 不过这是在环境温度为25度的冰箱高压数据.
压力跟环境温度和室内的温度的关系是非常大的,压力不仅跟环境温度有关,而且还跟安装的地方有关。
电流跟电压有关,太低了或太高了电流都会变大,只有在额定的电压下电流才最小,这时候压缩机的效率是最高的。
电流还跟压力有关,压力又跟室内,室外的温度有关。所以其变化是十分复杂的.
随着运行时间的加长,它的压力也会不同,在散热良好的情况下,随着室内温度的降低,其高、低压力会逐渐降低,电流也会降低。相反,如果散热不良将会出现电流增大,压力升高。
冬季加氟回气压力随气温和压缩机区别很大,以空调为例,0.4--0.6的回气压力仅是在夏季热天25℃以上制冷状态下的标称值。
正常机在不同温度下的回气压力数据作参考。经验是环境温度10--20℃时,壁挂0.3--0.4。柜机0.35--0.45。环境温度1---10℃时,壁挂0.2--0.3。柜机0.3--0.35。零度以下时壁挂0.15--0.2,柜机0.25--0.3。当然,这也只是一个大致的经验参数。
毛细管与回气管热偶合
作用如下:
(一)利用回气管的低温使毛细管内的中温高压制冷剂得到过冷,提高效率。
(二)利用毛细管的热量来加热回气,使少量未充份蒸发制冷剂蒸发,提高压缩机吸气干度,避免发生湿冲程,延长寿命。
实践时,把毛细管紧密缠绕在回气管上,再适当包些绝热材料(达到传热良好,对外绝热)一般对效率影响不明显。只要加液较准确,湿冲程也可避免
干燥过滤器的新品是用锡珀纸密封包装,拆开后要立即使用,也用充氮密封包装的,对于旧品要作活化处理,方法是放置在烤箱内加温到200度,15分钟后抽真空,再加氮气,取出立即使用,偶的做法是在压机抽真空是用焊枪对干燥过滤器加温,也有活化的作用.
温控器可买成品,-30度到正30度的机戒式的刚好用,有指示,30到40元一个.
<img src="attachments/dvbbs/200432016322434003.jpg" border="0" onclick="zoom(this)" onload="if(this.width>document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" />
[此贴子已经被作者于2004-3-21 20:25:05编辑过] |